Betriebslast der Fußgängerbrücke

Hallo
Wir müssen ein Reinigungszugangstor für eine Maschine unseres Designs erstellen.
Und ich suche nach der Last, die auf dieses Gateway anwendbar ist, und dem Standard, der sich darauf bezieht.
Dies ist ein sehr temporärer Reinigungs- und Wartungszugang sowie Personal. (Zugang für Einbruch...)
Ich stelle diesen Antrag, weil ich 2 leicht widersprüchliche Angaben zu diesem Betriebspreis in daN/m2 gefunden habe.
Wenn mich jemand über das Thema aufklären kann.
Vielen Dank.

1 „Gefällt mir“

Hallo
Ich würde gerne NF E 85-014 sehen.

  • 2kN/m² in Bezug auf die Durchbiegung

Welche widersprüchlichen Informationen haben Sie gesehen?

2 „Gefällt mir“

In meinem Kit habe ich das gefunden


Auf unserer Seite (Arbeits- und Ruhegang für Außenrahmen) geben Kunden im cdc eine Betriebslast von 250kg/m2 mit 1/500 Ausleger an

1 „Gefällt mir“

Ich hatte auch 250 daN/m² zugeschickt bekommen, wie in vielen Spezifikationen auch, daher der Zweifel an dem, was ich in Bezug auf die Norm NF E 85-014 (200N/m²) gefunden habe.
Vielen Dank @Domino_Day für Ihre faire Antwort und an @Lynkoa15 , dies genauer zu bestätigen.