Wenteltrap voor noodgevallen

Goedenavond

Ik moet een noodwenteltrap maken met een hoogte van bijna 14 meter en een trede van 1500 mm (diameter van de trap 3000 mm) en ik wil weten wat de beste keuze is voor een ronde buis die het nodig heeft...

Goedenavond

Persoonlijk ga ik voor een buis Ø 273 x 6,3 S355J2H.

Voor de treden, 6/8 (met goede vouwen) of 8/10 traanplaat.

Je moet naar 2 UP voor je trap, is er geen andere nooduitgang?

3 likes

Goedenavond

Ik denk dat een Ø tussen 160 en 200 goed zou moeten zijn, maar het hangt er allemaal van af of je een droge kolom voor de brandweerlieden moet toevoegen of niet...  

3 likes

Zie o.a. deze link

http://www.escalier-ehi.fr/escalier-helicoidal-industriel-grandes-hauteurs/#more-1442

Zie ook de links die goede info geven

Er zijn een paar normen waaraan moet worden voldaan

@+ ;-)

3 likes