Ik heb een pijl van 12.41 voor een maximum van 19.33, dus ik zal goed zijn.

Wat ik niet begrijp, is de gewogen beperking? Kunt u mij uitleggen wat een gewogen belasting is.

Bedankt

Moge de Kracht met je zijn

De gewogen spanning in de balk zal 7,49 daN/mm2 zijn
De maximaal toelaatbare spanning is 5,04 daN/mm2
De spanning in de balk zal hoger zijn dan de toegestane spanning, het gekozen profiel is niet geschikt

De werkelijke doorbuiging van de straal is 12,41 mm
De toegestane doorbuiging voor de straal is 19,33 mm
Daarom wordt gecontroleerd of de doorbuiging kleiner is dan de maximaal toelaatbare doorbuiging

Het profiel is niet geschikt voor deze toepassing

 

Hallo, het is oké dat ik het perfect vond.

Gewogen belasting = permanente belasting + coef.

https://www.youtube.com/watch?v=G63ot6UnBrw

Bedankt.