Hallo Community,

Ich brauche Ihre Aufklärung über den untenstehenden Text.

Ich habe einen Pfeil von 12,41 für ein Maximum von 19,33, also werde ich gut sein.

Was ich nicht verstehe, ist die gewichtete Einschränkung? Könnten Sie mir erklären, was eine gewichtete Last ist?

Vielen Dank

Möge die Macht mit dir sein

Die gewichtete Spannung im Balken beträgt 7,49daN/mm2
Die maximal zulässige Spannung beträgt 5,04 daN/mm2
Die Spannung im Balken ist höher als die zulässige Spannung, das gewählte Profil ist nicht geeignet

Die tatsächliche Durchbiegung des Strahls beträgt 12,41 mm
Die zulässige Durchbiegung für den Balken beträgt 19,33 mm
Es wird daher geprüft, ob die Durchbiegung kleiner als die maximal zulässige Durchbiegung ist

Das Profil ist für diese Anwendung nicht geeignet

 

Hallo, es ist okay, ich fand es perfekt.

Gewichtete Last = Dauerlast + CoEF.

https://www.youtube.com/watch?v=G63ot6UnBrw

Vielen Dank.

Möge die Macht mit dir sein

 

 

 

Hallo OBI WAN

Wenn wir Ihnen helfen können, zögern Sie nicht  ;-)  ;-)    hihihihi!