RDM

Bonjour la communauté,

j'ai besoin de vos lumières sur le texte ci dessous.

j'ai une flèche de 12,41 pour un max de 19.33 donc je serai bon.

ce qu je ne comprend pas c'est la contrainte pondérée? pourriez vous m'expliquer ce qu'est une charge pondérée.

merci

que la force soit avec vous

La contrainte pondérée dans la poutre sera de 7,49daN/mm2
La contrainte maxi admissible est de 5,04 daN/mm2
La contrainte dans la poutre sera supérieure à la contrainte admissible, le profil choisi ne convient pas

La flèche réelle de la poutre sera de 12,41mm
La flèche admissible pour la poutre est de 19,33 mm
Il est donc vérifié que la flèche est inférieure à la flèche maximale admissible

Le profil ne convient pas pour cette application

 

Bonjour, c'est bon j'ai trouvé nickel.

charge pondérée= charge permanente + coéf sécu.

https://www.youtube.com/watch?v=G63ot6UnBrw

Merci.

que la force soit avec vous

 

 

 

Bonjour OBI WAN

Si nous pouvons t'aider n'hésite pas  ;-)  ;-)    hihihihi !

Cordialement

1 « J'aime »