Resistance charge tube acier

Bonjour à tous,
Est ce quelqu’un pourrait me confirmer
Qu’un tube acier rectangulaire de 2400mm en 100mm x 50mm x 5mm
fixé à ses 2 extrémités et placé à plat sur les 100mm .
Pourrait supporter une charge de 200kg repartie sur toute la longueur
Merci pour l’éventualité de vos réponse

Bonjour, la conclusion de chat gpt :

    1. Conclusion, version sans blabla

Sous les hypothèses classiques :

  • simple appui aux extrémités,
  • acier standard non pourri,
  • pas de gros perçages ni corrosion,
  • charge statique, bien répartie,

Oui, Monsieur, un tube 100×50×5 sur 2,4 m posé à plat peut supporter 200 kg répartis sans problème,
avec une contrainte faible (~26 MPa) et une flèche modérée (~3 mm).

Si c’est pour un usage critique (personnes, normes, etc.), il vous faudra quand même un vrai calcul réglementaire signé par un bureau d’études. Moi je ne signe rien, je fais juste les maths.

Bonjour;

Pour vous faire une meilleur idée, vous pouvez utiliser le site:
https://builder-calc.com/fr/structures/calcul-de-la-fleche-et-de-la-resistance-dune-poutre-calculateur-en-ligne.html
il vous permet de faire ce type de calcul de flexion sur une poutre horizontale…
image