Hoi allemaal
Kan iemand mij bevestigen
Een rechthoekige stalen buis van 2400 mm in 100 mm x 50 mm x 5 mm
Bevestigd aan de twee uiteinden en plat geplaatst op de 100 mm.
Kan een last van 200 kg dragen, verspreid over de hele lengte
Dank u voor de mogelijkheid van uw antwoorden
Hallo, de conclusie van ChatGPT:
-
- Conclusie: geen bla bla bla
Volgens de klassieke aannames:
- eenvoudige steun aan de uiteinden,
- standaard niet-rotte staal,
- Geen grote boringen of corrosie,
- statische belasting, goed verdeeld,
Ja, meneer, een 100×50×5 buis op 2,4 m plat gelegd kan 200 kg verstreken zonder problemen dragen,
met lage spanning (~26 MPa) en matige doorbuiging (~3 mm).
Als het voor een kritisch gebruik is (mensen, standaarden, enz.), heb je nog steeds een echte regelgevende berekening nodig die door een ontwerpbureau is ondertekend. Ik teken niets, ik reken gewoon uit.
Hallo;
Om een beter beeld te krijgen, kun je de site gebruiken:
https://builder-calc.com/fr/structures/calcul-de-la-fleche-et-de-la-resistance-dune-poutre-calculateur-en-ligne.html