Obliczanie płyty rozkładu obciążenia

Witam

Chciałbym poznać metodę obliczania wielkości płyty rozkładu obciążenia.

Mój problem:

moja podłoga 3T/m²

obciążenie na słup 9T (płyta 350x350x20)

Dziękuję

w załączeniu jest esej, ale nie wiem, jak interpretować wyniki


plaque_de_repartition_calcul.sldprt

Czy nie ma problemu z Twoimi danymi?

Mówisz

3 T /m² dla odporności gruntu

i zamierzasz zainstalować 9 T / 0,1225 m²

czyż nie jest to wielka plama???????????????????

Jeśli się nie mylę, będziesz potrzebował co najmniej 3 m² windy

od 1 m² = 3T

I to bez marginesu bezpieczeństwa??????????

@+

8 polubień

Witam

 

Tak, dlatego pod płytą słupa stosujemy płytę rozkładu obciążenia.

To, czego nie mogę zrobić, to jak obliczyć rozmiar przecięcia blachy obciążeniowej.

 @ fberthier

Mówisz

Tak, dlatego pod płytą słupa stosujemy płytę rozkładu obciążenia.

To, czego nie mogę zrobić, to jak obliczyć rozmiar przecięcia blachy obciążeniowej.

Czy naprawdę przeczytałeś moją poprzednią odpowiedź, nie ma w niej nic, co by cię szokowało

Wydaje mi się, że zasada 3 jest bardzo elementarna

więc twoja tablica rozdzielcza powinna mieć co najmniej 3 m² bez żadnego zabezpieczenia

o grubości, która zapobiega deformacji ( należy wziąć pod uwagę dodatkową wagę) w związku z tym pionowego wzrostu słupka

 chyba, że jest to źle podane w Twojej wypowiedzi

@+ ;-)

3 polubienia

Witam 

Nie jestem pewien, czy zrozumiałem, twoja podłoga 3T/m² i twoje słupki 9T, więc powiedziałbym, że 3m² powierzchni na twoją płytę  ; ), ponieważ 3x3 = 9 (+ koef zabezpieczeń dostosowany do tego zastosowania). Ale wydaje mi się to zbyt proste, czy nie powinieneś wziąć pod uwagę wysokości swojego słupa i możliwego wyboczenia pod obciążeniem? Jego otoczenie?. I oczywiście umieść kliny, aby lepiej rozłożyć obciążenie.

2 polubienia

Rzeczywiście, teoretycznie potrzebowałby podpory o powierzchni 3 m². Ale pozostaje w przypadku, gdy płyta jest nieodkształcalna, o znikomej masie i idealnie płaska (nawiasem mówiąc, podłoże również). W praktyce jest to dalekie od prawdy...

GT22 ma rację co do niezbędnego współczynnika bezpieczeństwa!

 

Część, którą dołączasz to 1m40x1m40 ep30mm (waga 500kg)

Jest pewna niekonsekwencja...

2 polubienia

Witam

Dziękuję za odpowiedzi

Załączony plik był esejem

Rozumiem, że mój talerz musi mieć powierzchnię 3m², to na pewno. Ale w moim przypadku muszę znać grubość. Czy istnieje reguła definiowania płyty rozkładu obciążenia?

Dziękuję

Dziękuję

Dziękuję nie jest odpowiedzią na postawiony problem

Jeśli więc to możliwe, upewnij się, że odpowiedź, która najbardziej odpowiada na to pytanie, jest zdefiniowana jako najlepsza odpowiedź

więc -1

@+;-(

3 polubienia