Calcul resistance chassis UPN

Bonjour a tous 

Je suis en train de concevoir une passerelle en UPN de 220 il y a une charge de 700 KG / m2 l'extrémité de la passerelle est en porte a faux sur une longueur d'environ 1500 mm le plancher est une dalle béton 

J'utilise pour la première fois le module simulation et je ne sais pas quel mode utilisé pour représenté une charge uniformément répartie il faut utilisé Force / Masse distribué / chargement - masse a distance ... je doit sélectionné tout mes profils ?

je vous joint le fichier  


test_resistance_upn.pdf

Bonjour

Il faut utiliser masse distribuée.

Il faut définir tout les points d'appuis sous les poteaux s'ils sont uniquement fixés au sol. (à préciser SVP) et est-ce que les poteaux sont fixés ailleurs par exemple ceux de l'arrière sur un mur.

Une fois les points fixes définis il faut sélectionner le dessus de vos quatre UPN pour la masse distribué.

Il faut définir tous les volumes comme solidaires.

Ne pas utiliser le  mode poutre mais volume pour tous les objets.

Cordialement

 

1 « J'aime »