Ramka; Drewniana podłoga na antresoli

Witam

Szukam informacji na temat wymiarowania belki i legara na antresolę w moim garażu.

Chciałbym wiedzieć, jak z jednej strony zwymiarować belki i legary, a z drugiej strony zaczepić deski do mocowania do ściany i na koniec umieścić podpory w belce bez metalowej butki na pytanie estetyczne


plan_mezzanine.pdf
1 polubienie
Witam, kilka ciekawych informacji tutaj: http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des-charges-admissibles.php
3 polubienia

Witam

Konstrukcje drewniane są zazwyczaj wymiarowane zgodnie z Eurokodem 5. W przypadku elementów drewnianych należy zwrócić uwagę na smukłość (związaną z przekrojem i długością), która często jest bardziej restrykcyjna niż samo wygięcie belki.

Skoro masz już wymiary, musisz wybrać dopuszczalne obciążenie podłogi. Ogólnie rzecz biorąc, dla tego typu zastosowań jest to około 100 do 150 kg/m². Jest to dość łatwe do uzyskania dzięki legarom co 50 cm i standardowym panelom drewnianym.

Aby przymocować go do ściany, obciążenie należy przejąć przez przyczepność. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że współczynnik tarcia między drewnem a ścianą wynosi od 0,3 do 0,5, przy powierzchni 8 m² i obciążeniu 100 kg/m², potrzeba wysiłku około 2000 kg, aby rozłożyć się wzdłuż belki. Pozostaje tylko spojrzeć w dane kołków (w zależności od rodzaju ściany), rozmiar i potrzebną liczbę.

5 polubień

Zobacz ten link między innymi

do mocowania niewidocznych belek, ale jest wiele innych

i nie jestem sprzedawcą, nie ma działania ;-))

http://eshop.wurth.fr/-/0681-352-090-etrier-a-queue-d-aronde.sku/fr/FR/EUR/

Możesz również zajrzeć na bardzo dobrze zrobioną stronę Boisphile, gdzie znajdziesz wiele wyjaśnień

http://boisphile.over-blog.com/

lub http://www.maisons-et-bois.com/discussions/index.php

przy swoich słupkach w tej odległości można moim zdaniem przekazać wszystko w 220x45  oddalone od siebie o 400 mm z podłogą z płyty OSB 18 tak, aby krawędzie opadały na prawo od legarów

@+ ;-))

 

2 polubienia

Zobacz między innymi tę stronę

http://boisphile.over-blog.com/article-6372996-6.html#comment118676764

@+ ;-))

Witam

Domyślam się, że Twoja podłoga posłuży głównie do przechowywania pudełek, ciężkich elementów (podgrzewacze wody, silniki, motocykle w częściach..)naturalnie pójdzie wzdłuż ścian.

Mając już kilka pięter, które się nie zawaliły, proponuję:

Legary 6,5x18 są w dużej mierze wymiarowane na rozpiętość 3m50 (rzeczywisty przekrój będzie bliższy 6x17cm w zależności od producenta), nie zmniejszaj szerokości o 6,5, dzięki temu nie będziesz musiał usztywniać legarów (unikaj "skręcania").

Aby uniknąć przejmowania obciążenia przez metalowe haki: przykręć gwóźdź () i przyklej krokwie po obu stronach u dołu belki nośnej (5x20cm); (patrz załączony szkic) ;p nim smalec z 2 punktami każdy 6,5 x18 na 5x20.

Boki ściany: Mocowania wpuszczone w połowie grubości ściany.

Rozstaw legarów: 50 cm wystarcza do wytrzymania obciążenia ok. 200kg/m², ale trzeba położyć "grubą" podłogę (21mm), aby ograniczyć, że "kopie" (i tak będzie kopać...).   Wolę położyć rozstaw osi 33-40 cm z podłogą 19 mm (mniej ciężką), aby było więcej legarów do podtrzymywania obciążeń.

Słup (zwróć uwagę na jego położenie do otwierania drzwi): 6,5 x18 (2x) połączone razem (z lub bez) są więcej niż wystarczające do obciążenia ładunkiem, nie należy zbytnio zmniejszać sekcji, ponieważ nadają one konstrukcji wytrzymały wygląd wizualny.

Dlaczego nie usunąć słupka i nie zawiesić podłogi (głównego legara) za pomocą kilku cięgien na płatwi kalenicowej? Ma niewielkie obciążenie do podtrzymania, jeśli krokwie stykają się ze sobą u góry (z cięciem ukośnym). A dlaczego nie, zwiększyć przekrój płatwi kalenicowej?

Oczywiście, inne opinie będą równie ważne; Życzymy więc powodzenia w podjęciu decyzji i dobrej realizacji.


mezzanine-reponse.pdf
4 polubienia

Dla informacji, dom jest już zbudowany. Aby usunąć słupek, rzeczywiście myślałem o umieszczeniu drążków kierowniczych, ale sprzedawca drewna powiedział mi, że słupek przejmie całe obciążenie, więc płatew kalenicowa również.