Comment puis-je simuler dynamiquement le chauffage (électrique et/ou pompe à chaleur) d'un appartement?

J'ai modélisé un radiateur de 3000 W dans un appartement de 43 m² exposé au froid sur 2 côtés. Je souhaite mesurer la température intérieure en tout point à chaque instant (déphasage) pour une température extérieure variable et visualiser l'influence de l'isolation.

Merci

voir ce tuto entre autre

https://www.youtube.com/watch?v=rQkXJA1lj4g

tu parles de dephasage pour moi

En thermique du bâtiment, le déphasage thermique est la capacité des matériaux composant l'enveloppe de l'habitation à ralentir les transferts de chaleur, notamment du rayonnement solaire estival. Ce déphasage thermique est notamment utile en été pour empêcher la pénétration de l'énergie du rayonnement solaire le jour et la rejeter la nuit.

la c'est typiquement la nature de ton isolant qui sera en cause

entre autre la laine de bois a un meilleur dephasage que la laine de verre ou de roche ou encore + le polystyrene polyurethane 

malgre les coef lambda tres proche donc qui sont sensiblement identique sur le plan  isolant du froid au chaud 

mais pour l'inverse ce n'est pas vrai du chaud au froid

qui de + est tu parles de 2 parois exterieur donc 4 parois sans deperd

donc il te faut definir le type de parois sa composition sa surface

le mille feuille de tes parois via les coef lambda des matariaux et leur epaisseur

ce qui te donneras la resistance de ta paroi

ne pas oublier tes ouvrants vitres chassis

et cela pour une temperature exterieur et rayonnement du soleil du 1 janvier au 31 decembre

sans oublier les masques qui peuvent etre pertubant batiment vegetation arbre a feuille non perpetuelle ;-)

un exemple

http://didier.villers.free.fr/STI-2D/Tronc-commun/ETT/5%20-%20Renovation%20de%20l%20isolation%20thermique%20d%20une%20maison/ressources/resistance%20thermique%20paroi.pdf

apres tu as ton emetteur  chaleur refroidissement

qui a sa puissance / sa radiation / conduction / convection

voir ce lien http://www.thermique55.com/principal/thermique.pdf

et pour mesurer ta temperature interieur en tous points donc l'equilibre

il te faudra determiner le meilleur emplacement de ce dit emetteur

et representer tous les obstacles pour les differants flux thermique

voila de quoi d'amuser un peu pour le moment

@+ ;-)

 

 

1 « J'aime »

Bonjour et merci pour toutes ces informations.

Après avoir parametrés les matériaux, le débit d'air entrant à 20°C par la pompe à chaleur (au dessus de la porte-fenêtre) et la puissance de l'émetteur (3kW au fond à droite), j'ai obtenu les lignes de courant en pièce jointe (température de 20 à 115°C). Que dois-je modifier ?


resultats1.jpg