Cze wszystkim
Oto mój problem:
Mam drewnianą belkę, która podtrzymuje przedłużenie. ta belka znajduje się 3,5 m po lewej stronie mojego modelu, gdzie w pewnej odległości przykładana jest siła 150 000 N (fioletowa strzałka).
Pod spodem mam słupek IPe 270 w kształcie litery Y, który jest w podporze i zajmuje 1 m z 3,5 m drewnianej belki.
Za nim znajdują się 2 stalowe wsporniki o grubości 15 mm, które są przymocowane do ściany za pomocą metalowych kołków M20.
Drewniana belka chowa się na 3 m po stronie stalowego wspornika.
Drewniana belka jest skrzyżowana przez 6 gwintowanych prętów M16, które są przykręcane przez stalowe wsporniki po prawej stronie,
Robię symulację, od tego momentu nie ma obaw na poziomie słupka i moich kotwiących, ale chciałbym wiedzieć, czy moje pręty gwintowane 16 mm wytrzymują obciążenie.
Patrzę więc na poziom sił i tu pojawia się problem, nie wiem, czy powinienem patrzeć na wyniki na poziomie sił zewnętrznych, czy sił interfejsu zdalnego obciążenia, bo wyniki wcale nie są takie same.
Czy ktoś ma wytłumaczenie dla różnych wyników, które daje mi soliworks?
Załączam w pdf dwa wyniki uzyskane przez solidworks.