Przekaźniki zabezpieczeniowe

Witam

 

Jaka jest różnica między przekaźnikiem zabezpieczeniowym bezpośrednim a przekaźnikiem zabezpieczeniowym pośrednim w sieci elektrycznej typu HVA?

 

Z góry dziękuję

Uh, bez żadnej szczególnej wiedzy powiedziałbym, że przekaźnik zabezpieczenia bezpośredniego działa na napięcie sieci, podczas gdy pośredni działa w innej ilości (temperaturze,..), ale dobrze jest zachować ostrożność, biorąc pod uwagę moje ograniczone umiejętności.

Witam

 

Różnica między nimi jest następująca:

  • Bezpośredni kontakt:

Jest to kontakt z częściami elektrycznymi sprzętu, stycznikami itp. Zasadniczo położenie palca bezpośrednio na stycznikach to kontakt bezpośredni.

  • Kontakt pośredni:

Jest to fakt, że prąd wpływa na niego pośrednio z powodu wady izolacji. Zasadniczo goła folia dotyka metalowej ramy maszyny, operator dotyka obudowy palcami, a następnie otrzymuje kontakt pośredni.

 

 

Główne środki ochrony przed bezpośrednim dotykiem to:

  • Izolacja aktywnych części sprzętu elektrycznego (kanał itp.).
  • Zabezpieczenie za pomocą pudełek, obrazów itp. które uniemożliwiają dostęp do urządzeń elektrycznych.
  • Poza zasięgiem, według odległości dla WN.

 

Ochrona przed dotykiem pośrednim:

  • W przypadku uszkodzenia izolacji, zasilanie obwodu, w którym występuje usterka, musi zostać automatycznie wyłączone. Stosowany jest DDR (wyłącznik różnicowoprądowy prądu szczątkowego). Zasada polega na wykryciu prądu zwarciowego, który przepływa przez ziemię.
4 polubienia

Oprócz tego, co powiedziała "mewa" (co jest dobrą odpowiedzią), podaję link do dokumentu ERDR na temat ochrony sieci HVA.

http://www.erdfdistribution.fr/medias/DTR_Racc_Prod/ERDF-NOI-RES_13E.pdf